秋天的果实 2017-07-29 09:59:56 | 北京市 安装 | 3476查看 2回答
如图 风机配电箱系统图的一些问题
1.图2 是不是要求 配电箱到 280°防火阀之间要配两根JDG20的管?一根穿NH-BV-3X2.5 的线 ,一根穿NHKVV-3X1.5的线?这两根线的主要作用是什么?2.图3 是不是指 配电箱到双速风机之间布置一根SC40的管,穿两根电缆,一根为NH-YJV-3x6 ,另一根为NH-YJV-4x6?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.图2 是不是要求 配电箱到 280°防火阀之间要配两根JDG20的管?一根穿NH-BV-3X2.5 的线 ,一根穿NHKVV-3X1.5的线?这两根线的主要作用是什么?答:3根2.5的线是电源线(动力);3根1.5的线是控制(信号)线。2.图3 是不是指 配电箱到双速风机之间布置一根SC40的管,穿两根电缆,一根为NH-YJV-3x6 ,另一根为NH-YJV-4x6?答:是的;排风时,接NH-YJV-4*6电缆(三相一零),星形接法,工作电压为220V;排烟时,接NH-YJV-3*6电缆(三相),三角形接法,工作电压为380V
2017-07-29 16:29:12
-
没大海老师给说说,就算我分析出来 也觉得不踏实
2017-07-29 17:09:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看