• 计价

    在96综合定额中,场外集中搅拌泵送钢筋砼框架梁柱 板 墙, [商砼]定额子项为3-180,除去上例钢筋砼梁、柱 、板、 墙外,其它钢筋砼定额子项中如,过梁、圈梁、构造柱、楼梯、阳台、挑檐板、电梯井壁、满堂基础、条形基础等全为场外集中搅拌泵送,这样的情况下,上例定额子项中工料机怎样调整,是否能单独分别列项说明一下(具体到量值),如果子目中搅拌机含量删除,哪相应的不同定额子目的不同人工怎样调整(扣减量/10m3或10m或10m2或100m2),这是套定额子目处理泵送问题,如果建设单位给定了泵送价格,又该如何扣减及调整。
    钢筋砼满堂基础子项建补-31,是否只是泵送工料机或有其他工作量,1-22B是否为除去泵送以外其它做工用的塔式起重机量,在一个满堂基础建补-31与1-22B是否为互补,即一个泵送,一个除去泵送以外其它做工用机械。
    谢谢


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个问题:这种情况你只能套相应的定额,将定额子目中的砼搅拌机删除,在砼材料价格中加上泵送费,除此外也没有好的办法。

    第二个问题:

    钢筋砼满堂基础子项建补-31,是非现场搅拌砼,每10立方米定额单位增加材料:输送砼钢管0.103米,弯管0.01个,橡胶压力管0.03米,输送管扣件0.01个,密封圈0.04个;增加机械:砼输送泵0.155台班,扣除砼搅拌机。采用泵送砼时,扣除满堂基础深度超过3米时,每1 0立方米定额单位增加的塔式起重机1.27台班。 这是定额补充说明中规定的
    1-22B是满堂基础深超3米增加的塔吊用量不仅是泵送的用量还包括其他工作内容的用量。在一个满堂基础建补-31与1-22B,如果你签订的不是泵送的单价,实际采用泵送的情况且满堂基础深超3m那么这两个定额是应该同时套用的