• 结算时碰到这种情况:路灯电缆以前是敷设的两根,相应的电缆保护管也有两根,但后面出了个变更,说将电缆根

    结算时碰到这种情况:路灯电缆以前是敷设的两根,相应的电缆保护管也有两根,但后面出了个变更,说将电缆根数减少一根,我的理解是,既然电缆减少了一根,相应的保护管也应该少了,但施工单位是这样说的:设计变更上只说了电缆减少一根,没有说电缆保护管也减少,我看了现场图片,他们也确实是做的两根保护管,所以这个该怎么处理,理由是什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    所以这个该怎么处理,理由是什么 ?
    答:按设计变更要求,电缆按一根计算,保护管按二根计算。理由是设计没有让减少一根保护管(它可以作为备用管)。


    2017-07-30 20:04:23 

  • 按一根算,保护管的作用是保护电缆,既然电缆取消了一根就相应保护管也少一根

    2017-07-30 14:13:15 

  • 按一根计算

    2017-07-30 14:26:15 

  • 电缆保护管是用来穿电缆的,如果没有电缆,就没必要在做保护管了
    但是这个有个前提,这下管的时间节点问题,如果变更发生下管后,电缆保护管成既定事实,这部分费用由甲方承担的
    如果变更发生在下管前,施工单位就没有理由在做一根管了,可问问他们为什么还要预留这个管,这也不是电力排管。。

    2017-07-30 16:06:47 