• 图纸关于女儿墙压顶不清晰,请问那600mm高的砖墙墙体的压顶的常规做法是多少尺寸的?(240*120

    图纸关于女儿墙压顶不清晰,请问那600mm高的砖墙墙体(240宽)的压顶的常规做法是多少尺寸的?(240*120吗女儿墙压顶答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    才600高?
    那应该是不上人屋面吧
    这个建议你还是不用设压顶了~高度也不高的

    如果实在要设,压顶超出女儿墙为好:300*60

    ——欢迎追问——
    如果看我的回答~明白了!请采纳请点赞
    您的采纳就是我们的动力
    希望我的回答对您有所帮助!!!

    2017-08-01 09:53:15 

  • 你这是个水泵房吧,单层的,一般无需设置。如果是高层,那就一定要设置了

    2017-08-01 10:36:00 