• 有没有用过GFY毕竟熟练的老师啊,请教一个问题

    我的所有设置里都写了分布筋。包括钢筋三维也看得到所有负筋上都有分布筋。可是排筋图上只给我显示那么几块板的分布筋,怎么调整都没有用,这种情况怎么办啊负筋板的分布筋答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:截图没有看懂。可以从这两个方面想一下,一是,板的受力钢筋是不是也布置了,这种情况下负筋不应再计算分布筋,而计算了板面筋的分面筋分布筋;二是,计算设置中的同板厚的分布筋相同,这可能是受力筋(双网双向钢筋短方向是受力钢筋,长方向的是分布筋,这个分布筋也是受力筋,与负筋的分布筋不同,负筋的分布钢筋是架立筋),可以查看下板的受力钢筋计算情况。

    2017-08-02 08:57:00 

  • 我画了受力筋呢,跨板的有,但是不多。我看钢筋排布图的时候。只有跨板受力筋的上面才有分布筋。负筋没有。受力筋我还画了下铁啊。低筋,这个应该不影响分布筋布置呀。钢筋三维都能显示负筋上的分布筋。可是排筋图就是显示不出来,只能显示跨板受力筋的分布筋。

    2017-08-02 09:23:38 

  • 分布筋排布图手动布置可以显示,自动计算的现场不能用,手工布置吧建筑行业快速问答平台-答疑解惑