A小先生 2017-08-02 09:31:17 | 河南省 土建 | 1505查看 2回答
框架柱标注问题
如图所示,框架柱KZ6两个柱子核心区箍筋不一致怎么改?
补充问题: 如图所示两个柱子均为KZ6,核心区箍筋不一致,还有第一个带三角标志的柱子箍筋全高加密,不带的不加密,在属性里改是公共属性。一改属性,名称一样的全改了,现在应该怎么改呢?
补充问题: 蓝色题头的都是公共属性,公共属性一更改,名称一致的都改了,怎么破?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:因为相同名称的构件属性必须完全相同,所以你要将核心区箍筋不同的框架柱后面加一个后缀,如kz6,核心区箍筋不同的定义为KZ6a.
2017-08-02 09:44:05
-
先一样的画上,然后,选中,右键,在属性编辑里修改。
2017-08-02 09:37:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看