    框中卫防火门其中一个回路,防火门分机设在途中红色框和箭头所指的位置,防火门分机每隔8层在电井设置一个。绿色位置为该防火门,请问该回路2~9层的防火门水平穿线应该是一进一出这样连贯穿吗?也就是这一层一段水平的位置的线要*2?谢谢!电井
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是得,一根电源从主机出来到防火门监控模块,然后他们是垂直串联的,不用*2 

    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~

    2017-08-02 11:40:41 

  • 也就是这一层一段水平的位置的线要*2?
    答:完全正确。有防火分机的楼层,管线不得*2,只能算1根管线。

    2017-08-02 12:40:24 