消防系统防火门穿线问题
框中卫防火门其中一个回路,防火门分机设在途中红色框和箭头所指的位置,防火门分机每隔8层在电井设置一个。绿色位置为该防火门,请问该回路2~9层的防火门水平穿线应该是一进一出这样连贯穿吗?也就是这一层一段水平的位置的线要*2?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是得,一根电源从主机出来到防火门监控模块,然后他们是垂直串联的,不用*2~~~欢迎追问~~~如果懂了请采纳、请点赞~~您的采纳就是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-08-02 11:40:41
-
也就是这一层一段水平的位置的线要*2?答:完全正确。有防火分机的楼层,管线不得*2,只能算1根管线。
2017-08-02 12:40:24