• 山东定额桩承台与柱子和DL的问题

    情况是这样的1.桩承台基础底标高为-1.5米 图纸柱子(尺寸400*400)底标高为-0.25米,在柱子下面和承台上有个45公分高的500*500的台子,审计说这是柱子,只是保护层大点,而我认为这是承台的上层承台,因为如果定义为柱子的话我的承台高度就不够1米了,那么无法用单排脚手架,并且审计说这个是桩承台,上边是500*500台子就是柱子,及时算是承台,他也不能太用独立基础那个超过1米 周长+3.6的单排外脚手架。还有DL顶标高为-0.25(结合图一图二)就是这个承台顶被说成保护层厚的柱上(我说是承台),看图纸标的是基础梁,我按照基础梁计算的钢筋及混凝土模板,而审计说DL的钢筋下排比上排受力大(我记得确实基础梁和普通梁受力筋上下相反),要求按照框架梁套定额,但是按照框架梁套定额不给我双排架,因为这个梁下面挖土的时候要求全部挖,梁下悬空,用的架管固定的,我争议的是你要么按照基础梁给我算,那个架体我可以不要,要是按照框架梁算,固定架体的双排架你得给我,审计想按照框架梁算,但是双排架又不给我,请各位老师指点一二,第一条和第二条请详细说明,谢谢 基础底桩答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:不熟悉你们定额,只对图分析一下:1、基础平面布置图是带有杯口的承台(预示着上部是预制柱或钢柱),详图是双柱承台,柱的平面布置图都为现浇柱(如果现浇可能就不用杯口),因而对应不起来。2、地梁这个梁布在柱距4米基础上,是基础拉梁也叫连系梁,按框架梁算是对的,这个梁上部可砌筑或安装轻质墙体的,可套用模板措施。
    其它情况依据当地定额规则计算。


    2017-08-04 06:40:45 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题