    刚您回答的问题,是后面还接很多,我只是说 我现阶段只算那一个模块 管线是那样算吗?我是不清楚,S/D是单独的两个管线,还是S/D的线穿一根管?还有,防火门监控系统是含在消防报警里面?还是这两个是单独的系统,我现在只做消防报警,是不是就不用管防火门监控系统呢?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果你不按照图纸走的话,那就单独走管线吧。按图纸是各走各的管线。你如果单独给模块做的话可以一根管穿2个的线。
    可以不用考虑防火门监控系统

    2017-08-04 10:49:42 

  • 1、S/D是自动报警系统里的报警信号线(S)+24V电源线(D),是可以穿一根管的。2、防火门监控系统是一个独立的监控主机,是独立的系统。应分开算量。