• 1、除了SC65套管外,穿地下室外墙需不需要预埋防水套管? 2、如果要预埋防水套管,是埋1个大的?还

    图中弱电消防进线需要穿外墙进入地下室,请问:
    1、除了SC65套管外,穿地下室外墙需不需要预埋防水套管?
    2、如果要预埋防水套管,是埋1个大的?还是埋6个小一点的?
    弱电
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、除了SC65套管外,穿地下室外墙需要预埋防水套管。
    2、如果要预埋防水套管,不是指埋一个大的,按图分别埋。

    2017-08-04 10:52:00 

  • 1、穿地下室外墙需不需要预埋防水套管;
    2、分别埋6SC65\\4SC50.

    2017-08-04 10:48:10 

  • 这个是弱点电进户套管,需要做止水钢板的。你的图纸有做法的。
    这个定额是按根计算的,
    附图
    墙进
    答疑解惑

    2017-08-04 10:54:02 