• 避雷网 柱主筋与圈梁钢筋焊接计算

    1.三层厂房,引下线共24处,没有均压环,柱主筋与圈梁钢筋焊接处是不是只有3*24?
    2.像凸出屋面的机房柱主筋没有作为引下线需要计算焊接处吗?
    3.用软件计算焊接处应该如何计算呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这个24处是24个引下点吧。每个引下点是利用2跟大于16或者4根小于16的主筋做接地体的。所以还要3*24*2(或4)
    2、不是引下线的不需要。
    3、还是选择手算吧。用软件计算这个不如手酸快呢,就是加减乘除的功夫。
    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~

    2017-08-04 15:43:47 