• 安装

    嗯嗯!再请教一下,这两张图是代表这同一个配电箱来的吗?如何计算WDZa-YJY-5*10(电房市电与备用电源)这部分的量呢?在平面图上我找不出是从那里连接出来的这两条线(找的到这两条线,但找不到源头,接上桥架的),要计算吗?谢谢配电箱这两张
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:是一个配电箱。两条电缆都需要计算,可查1,2#电房的低压配电柜系统图。

    2017-08-04 16:50:46 

  • 需要计算,知道起点了。那就去找电源是从哪个配电柜过来的。这边桥架与箱体之间用管道连接。
    电源引自-1wp01和-1wep01。去地下室找这两个柜子,然后设置起点。  电源与桥架连接之后通过桥架连接至-1层两个柜子。



    2017-08-04 16:51:34 

  • 两张图,不是同一个配电箱来的;
    WDZa-YJY-5*10要测量:电房市电到B1-ZAL1D1距离;
    要计算所有电缆的工程量。

    2017-08-04 17:29:33 