• 电气配管套焊接钢管敷设时要不要套除锈刷漆子目?在什么情况下套?什么情况下不用套?

    电气配管套焊接钢管敷设时要不要套除锈刷漆子目?在什么情况下套?什么情况下不用套?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气的穿线管是不需要计算除锈刷漆子目计算的。
    子目编制时综合处理过了。

    2017-08-04 17:50:19 

  • 你好,在暗配情况下不需要套除锈刷漆子目。
    暗明配情况下需要套除锈刷漆子目。
    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~

    2017-08-04 17:05:49 

  • 暗设时埋入墙或砼中不需不要除锈刷漆及套子目,明敷时就需除锈刷漆或防火涂料,套相关子目

    2017-08-04 23:20:45 