he****@126.com 2017-08-04 17:03:50 | 陕西省 机电 | 1960查看 3回答
电气配管套焊接钢管敷设时要不要套除锈刷漆子目?在什么情况下套?什么情况下不用套?
电气配管套焊接钢管敷设时要不要套除锈刷漆子目?在什么情况下套?什么情况下不用套?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气的穿线管是不需要计算除锈刷漆子目计算的。
子目编制时综合处理过了。
2017-08-04 17:50:19
-
你好,在暗配情况下不需要套除锈刷漆子目。暗明配情况下需要套除锈刷漆子目。~~~欢迎追问~~~如果懂了请采纳、请点赞~~您的采纳就是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-08-04 17:05:49
-
暗设时埋入墙或砼中不需不要除锈刷漆及套子目,明敷时就需除锈刷漆或防火涂料,套相关子目。
2017-08-04 23:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看