• 非框架梁箍筋计算

    非框架梁为非抗震构件,箍筋弯钩长度应为1.9D+5D,但广联达软件里面是1.9D+MAX(10D,75)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:非框架梁是抗震构件,箍筋弯钩长度是1.9D+MAX(10D,75)。【基础,板不是抗震构件】

    2017-08-05 10:14:15 

  • 你好:你在前边的弯钩设置里选择图元抗震,不按软件里默认的工程抗震,这样非抗震构件,箍筋弯钩长度就是1.9D+5D
    非框架梁属于非抗震要求的构件

    非抗震

    2017-08-05 10:22:30 