• 柱箍筋加密范围

    框架柱箍筋加密范围应该是非连接区max(h/6,hc,500),但如果柱纵筋采用机械连接,钢筋接头应错开35D,我是否需要在35D范围内箍筋加密?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:机械连接不需要在35D范围内箍筋加密,如果是搭接连接需要在35D范围内箍筋加密。

    2017-08-05 10:12:02 

  • 你好:准确的说机械连接或者焊接连接,箍筋的间距按图纸要求计算,不存在另外考虑箍筋加密。如果是搭接连接在2.3倍的搭接范围内要另外考虑箍筋加密

    2017-08-05 10:20:16 