• 柱变截面

    柱变截面,每层柱筋都截断。上层设插筋。怎么设置。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在柱属性的钢筋信息前加*号,如图片1,然后图片2上层就计算有插筋。


    插筋截断

    2017-08-05 17:48:28 

  • 在下层构件中不伸到上层的钢筋标记上*号。

    2017-08-05 17:28:39 

  • 你好:定义柱子时在主筋前加上*键,软件里就是按本层封顶,上层插筋计算的,如*14C25+*8C20

    2017-08-05 17:32:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!