• 管廊钢筋问题

    采用11G平法图集,利用钢筋建模算量软件,在建模过程中发现下列问题,想求教。
    第一、管廊的壁板配筋采用剪力墙来设置,但是在剪力墙交界处,拐角处的钢筋与墙身垂直筋不同规格,图纸中未提供暗柱的箍筋及配筋信息,这部分如何处理,是否可以采用暗柱来布置。
    第二、在管廊顶板的外侧边缘,有两根与板配筋不同的底筋和面筋,这两根如何处理。
    第三、实际施工中地下管廊只有一层但是顶板标高不同,在建模中楼层设置了两层,这对剪力墙的钢筋量影响如何调整。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    采用11G平法图集,利用钢筋建模算量软件,在建模过程中:

    第一、管廊的壁板配筋采用剪力墙来设置,但是在剪力墙交界处,拐角处的钢筋与墙身垂直筋不同规格,这部分如何处理,是可以采用暗柱来布置。
    第二、在管廊顶板的外侧边缘,有两根与板配筋不同的底筋和面筋,这两根可以采用剪力墙压墙筋处理。
    第三、实际施工中地下管廊只有一层但是顶板标高不同,不用在建模中楼层设置两层,设置一层,调整不同标高即可。

    2017-08-17 09:31:11 