li****@126.com 2017-08-08 06:43:44 | 辽宁省 土建 | 1774查看 3回答
老师 我在广联达中输入剪力墙连梁表侧面钢筋时,提示不正确?我输入n4c12@200,提示不对
提示输入c12@200,这和剪力墙连梁表内的侧面钢筋信息不一样,我去掉字母n,提示还是要输入c12@200,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里连梁的侧面纵筋只能输入不带G、N的侧面筋,另外也只能输入总根数或者间距,你输入N4C12-200,这里有根数、有间距、还有带有抗扭的筏号。直接输入C12-200或者4C12
2017-08-08 06:47:40
-
输入间距就不能输入数量,输入数量就不能输入间距,意思是要么输入n4c12,要么输入c12-200
2017-08-08 06:49:04
-
其实16G的连梁是可以输入N或者是G的不能一概而论说不可以的