• 防火阀

    老师你好,如果没有通风图纸呢?那防火阀的垂直段的电缆长度一般习惯给多少呢?排风机的垂直段我给0.5m(规范中的)这样对吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有理论值,这个需要确定排风机是吊装还是落地安装,防火阀也是一样,只有确定标高,才能确定高差值。
    如果没有通风图纸,给0.5-1m都差不多,前提是吊装的。防火阀给这个数值也可以了。这只是没有办法的办法,估计值。