• 输入梁的侧部抗扭钢筋后自动生成的拉筋

    在设置梁的时候输入梁的侧部抗扭钢筋后会在下面一行拉筋里直接弹出拉筋的型号,请问需不需要管拉筋那行
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:如果拉筋的型号和间距与设计一致不用管,如果不一致就要修改和设计一致。

    2017-08-08 21:22:12 

  • 在设置梁的时候输入梁的侧部抗扭钢筋后会在下面一行拉筋里直接弹出拉筋的型号,请问需不需要管拉筋那行
    需要的,一般标准图集中的做法,只要设置了侧面钢筋后,就需要拉筋的,在实际中也是布置的,如果不设置,就少算了钢筋。

    2017-08-08 21:54:05 

  • 软件是按标准设计考虑,若拉筋的信息与图纸要求不一样时可修改。

    2017-08-08 22:01:59 