    我们的电气线路图应急照明这一块,为什么设备管理用房的应急照明接强启线,而公共区的应急照明不接强启线?求大神指点,越详细越好,谢谢你们了!公共区
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    为什么设备管理用房的应急照明接强启线,而公共区的应急照明不接强启线?
    答:因为灯具不一样。设备管理用房有强启线的应急照明灯具可以用普通灯具(不带蓄电池),正常照明时,正常火线有电(灯具就有电);火灾时,正常照明停电,强启线有电(灯具就有电)。
    公共区域没有强启线的应急照明灯具,不能用普通灯具(不带蓄电池),只能用带蓄电池的灯具,正常照明时,正常火线有电(灯具就有电,不用蓄电池内的电);火灾时,正常照明停电,灯具只能用蓄电池内的电。

    2017-08-09 19:54:16 

  • 按照设计施工即可。

    2017-08-10 08:34:32 