用心回我,送你赞赞 2017-08-10 09:23:32 | 广东省 安装 | 883查看 1回答
水泵
请问一下,这个是一个控制箱,控制两个水泵吗?那控制箱到水泵这段的电缆是的算两个回路吗?算两遍的吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、请问一下,这个是一个控制箱,控制两个水泵吗?答:对。二、那控制箱到水泵这段的电缆是的算两个回路吗?答:是长度不一的两根电管(各穿一根电缆),分别到两台污水泵。即两个回路,两根管线。(另外还要计算到水位控制仪的管线)三、算两遍的吗?答:不用。另一根线条是污水坑的斜线(从墙边铜往污水泵的线条),不是下面的污水泵有两根线条。只有从配电箱中心通往污水泵的线条是电管。我下面截图中的红色线条为污水坑的图例。
2017-08-10 10:11:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看