安装部分钢结构厂房屋面防雷
钢结构厂房图纸说明中利用不小于0.5mm厚的彩钢屋面做接闪器,应该怎么计算这部分面积?我算出来整个屋面面积是15912m2,套用湖北08屋顶彩钢板防雷接地子目,套下来这部分费用是61万多,造价好高,是否面积计算错误,或则套件错误,请各位帮忙解答下,具体应该怎么计算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢结构厂房图纸说明中利用不小于0.5mm厚的彩钢屋面做接闪器。这句话的意思是如果彩钢屋面的板厚不小于0.5mm的话,就直接借用彩钢屋面板做接闪器了。这个你就不用考虑了。只考虑屋面板与引下线连接的位置就可以了。因为屋面板是人家钢结构施工的。你不能按面积计算。