• 剪力墙的钢筋是到边缘柱边还是贯穿柱子,广联达自动识别的顺序是什么

    剪力墙和端柱、暗柱是一体的,那暗柱里除了柱子的配筋还有剪力墙的配筋吗?还是到了柱边就断开了 用广联达画图应该怎么处理呢?
    补充问题:    用广联达自动识别功能识别的话顺序是怎样的,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里暗柱是布置剪力墙里边的,钢筋量不会重复计算。

    剪力墙要将暗柱满画:

    原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;

    原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。

    原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。


    2017-08-11 10:15:24 

  • 剪力墙的水平钢筋是伸到暗柱边前去柱保护层在弯折的,垂直钢筋是到暗柱边有一个间距,你可以用钢筋软件画一下暗柱和剪力墙,什么设置都不用修改,然后钢筋三维看一下,就知道了,现场就是那样干的。查看101-1图集了解更多

    2017-08-11 10:19:48 