31****@qq.com 2017-08-12 10:14:46 | 江西省 土建 | 3428查看 3回答
无梁板布置了板带钢筋以后,现浇板钢筋如何布置
板带钢筋和现浇板钢筋都已布置,发现重复部分的钢筋软件不会扣除,
补充问题:再说清楚些,无梁板中板带钢筋定义以后,剩余现浇板部分钢筋如何布置,如果现浇板按通长定义(板带没有通长布置),软件不会扣除复部分,不通长布置又无法布置
补充问题:设计的板厚是250MM,也定义为层顶高+120MM吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:板带用暗梁布置,并且暗梁的起点,终点顶标高为层顶标高+0.12(一个板厚度)。【暗宽度按照(根数-1)乘以间距,高度按照120mm】,因为板带与现浇板钢筋没有扣减关系。
2017-08-12 10:22:02
-
你好:是的钢筋软件里目前板带式配筋与普通板里的配筋,没有扣减关系,布置时请注意一下。画板带式配筋时不是通长布置的板带要用点+长度的方法来画,否则软件里会通长布置板带
2017-08-12 10:18:06
-
答:钢筋不会扣除重复布置量,只会提示。检查一下,定义和布置的钢筋是否与设计要求一致。
2017-08-12 10:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看