155****1561 2017-08-14 00:11:40 | 河南省 土建 | 5140查看 2回答
未注明板顶钢筋均为C8@200 未示出板底钢筋均为C6@130啥意思
未注明板顶钢筋均为C8@200 未示出板底钢筋均为C6@130啥意思 请用1和2两块板来举例说明 谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如1号板中只有横向钢筋为C8,上下方向没有钢筋,竖向的按说明中应为C6@130,板顶中负筋未注明钢筋规格为C8@200.
2017-08-14 06:41:54
-
答:1号板下面和右边的板顶负筋没有注明属于C8@200,板顶竖向属于未标注属于C6@130。2号板上面和下面板顶负筋未标注属于C8@200,板底钢筋都未标注水平和竖向也就是双向为C6@130。
2017-08-14 05:59:18
-
老师们,未注明的受力钢筋均为c8@200;未注明板底钢筋均为c8@200,怎么画
未注明的受力钢筋均为c8@200;未注明板底钢筋均为c8@200,这是双层双向布置吗?2019-11-13 10:41:56 补充
-
图中板顶钢筋未注明者均为C8-200,板底未注明者均为C8-200图中的筋怎么是按什么布
图中板顶钢筋未注明者均为C8-200,板底未注明者均为C8-200图中的筋怎么画?是按负筋还是受力筋?补充问题:这个图的筋能不能标明什么筋?补充问题:
-
未注明板底、板顶钢筋为双向?8@200什么意思?图中已标注的按标注的,那未标注的底筋和负筋呢?按C8@200?请大神指导。自己不确定的,请不要回答,谢谢。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看