• 我司项目檐口标高99.7米花架标高119.3米花架高度19.6米请问垂直运输、超高施工增加费怎样计算

            四川2009超高施工增加费计算明确定规定:单层建筑物檐高>20m、高层建筑物大于6层,均应按超高部分的建筑面积计算超高施工增加费。

    四川2009建筑物的檐高是指设计室外地坪至檐口滴水的高度,突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯出口间、水箱间、瞭望塔、排烟机房等不计檐高和层数,但要计算面积;平顶屋面有天沟的算至天沟板底,无天沟的算至屋面板底,多跨厂房或仓库按主跨划分。屋顶上的特殊构筑物(如葡萄架等)、女儿墙不计算面积和高度。

    请问我司项目,檐口标高99.7米,屋顶上花架总高度达到19.6米(花架面积占屋面面积2/3),请问此处的垂直运输、超高施工增加费怎样计算??


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额规则是按檐口计算,那么对于高出屋面的附属物无论其高度如何是不能列入计算。