• 大神们,这张应急照明配电箱系统图有点看不懂,求指导!!

    第一个是这个电缆穿刺分支是什么意思啊?
    第二个是消防电源监控主机是在消防控制室吗?
    第三个是系统图上面说到要共管,一根是NHBV3*2.5mm2的一根是NHBV-1*2.5的,我可以把算成NHBV-4*2.5这样吗?
    第四个就是消防信号为无源点,加24V变压器、继电器 ZR-BV-4*1.5 火灾信号线,这跟线接到哪里去啊?
    求大婶们指点迷津!
    应急照明配电箱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附图

    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~
    配电箱
    答疑解惑

    2017-08-14 15:53:02 

  • 第一个是这个电缆穿刺分支是什么意思啊?答:电缆采用穿刺夹分支,见下面截图。

    第二个是消防电源监控主机是在消防控制室吗?答:是。
    第三个是系统图上面说到要共管,一根是NHBV3*2.5mm2的一根是NHBV-1*2.5的,我可以把算成NHBV-4*2.5这样吗?答:可以。
    第四个就是消防信号为无源点,加24V变压器、继电器 ZR-BV-4*1.5 火灾信号线,这跟线接到哪里去啊?答:去消防主机,是切非(切除非消防电源)线路。火灾时,消防主机通过此控制线路,将本应急照明箱(2ALE)的正常照明(切除)切换成应急照明电源,,由继电器完成。