• 请问密集型母线槽始端的定额计算

    鲁老师,你好。

    请问密集型母线槽在干式变压器、低压柜上方安装的始端(法兰)的安装定额是如何计算的?
    是直接计入到密集型母线槽的长度?还是需要单独计算其安装定额?

    另外密集型母线槽的始端与变压器和低压柜的连接的定额又该如何计算?

    谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问密集型母线槽在干式变压器、低压柜上方安装的始端(法兰)的安装定额是如何计算的?是直接计入到密集型母线槽的长度?还是需要单独计算其安装定额?
    答:要套用始端箱定额子目(查本地始端箱的定额子目),需要单独套子目计算,不计入母线槽的长度。进出配电柜都一样,套用《始端箱》的子目。
    如果中途需要接配电箱,插接箱套《插接箱》的定额子目(查本地插接箱的定额子目)。

    母线槽

    2017-08-14 16:52:09 

  • 谢谢您的回复。

    请问始端箱是指始端的金属外壳,还是外壳加始端(或法兰)?

    2017-08-15 11:13:19 