祥云 2017-08-14 17:36:52 | 四川省 土建 | 3938查看 1回答
地下室防水底板JB与各类基础的连接构造
11G101-3 P97页 “地下室防水底板JB与各类基础的连接构造”(高板位放水底板)。请问:1,当基础面层配筋与防水底板面层配筋大小间距不同时,是否应以图示中的虚线为界,各自向外进行锚固?
2,当它们的面筋大小不同间距相同时,是否可参照现浇板配筋即将较大配筋伸至较小配筋区域内进行连接?
广联达钢筋翻样软件计算结果是 以图示中的虚线为界各自向外进行锚固的,但我们遇到施工现场监理方坚持要求以基础底部的斜面最上端为分界。
谢谢了
补充问题:但是,虚线不是分界线吗?还有右上方的“防水板配筋”如何理解呢?GFY计算结果也是以虚线分解的。这么说软件计算不正确吗?谢谢老师的详细解读。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
监理是对的,基础板为主,受力不同,配筋间距相同可以按你说的做
2017-08-14 17:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看