瞬息万变 2017-08-15 07:39:32 | 河北省 土建 | 2972查看 2回答
温度筋搭接
请问第二条说明中什么是抗裂温度筋,什么是构造筋,我图纸上说设置双向温度应力钢筋,与附近搭接是ll还是150
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:单独设置温度筋搭接长度按照Ll设置。
2017-08-15 08:11:16
-
你好:第二条抗裂钢筋就是温度筋,温度筋受到应力作用时会发生变化,与负筋按LI搭接。构造钢筋就是分布筋,与负筋搭接属于构造要求的150
软件里默认就是这样做的11G里的说明不清楚,看16G2017-08-15 07:53:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看