• 问个梁侧面构造筋的问题

    如图KL-X1梁集中标注没有侧面构造筋,设计说明说按照16g图集,梁高450就要设置,我这个梁高480,是否要添加构造筋,这个梁高450扣减板还是含着板(480-100=380(本图纸板厚100),需不需要手动输入那?集中标注梁侧面
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不需要

    您扣减现浇板高度以后,就不足450啦


    2017-08-16 11:08:02 