• 带E钢筋问题

    老师:请教一下,抗震设计中,框架梁的主筋带E,箍筋带E吗?

              剪力墙是只有暗柱带E?还是连接暗柱的墙身也需带E(若需带E是纵向筋、水平筋都带E吗)?暗柱的箍筋带E吗?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 抗震设计中,框架梁的主筋带E,箍筋可以 是 不带E的。

              剪力墙 不只是只有暗柱带E。 连接暗柱的墙身也需带E(若需带E是纵向筋、水平筋都带E ) 暗柱的箍筋 可以 是  不带E的。


    2017-08-17 16:12:04 

  • 你好:应该是墙构件 和梁构件里的所有钢筋都带E,一个带一个不带怎么施工呀?没有一个带一个不带的做法。现场会分不清楚的。

    2017-08-17 16:13:20 

  • 带E钢筋的使用范围:

        框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱,不包括非框架梁、楼板,也不包括剪力墙结构中的代号为KL的“框架梁”(没有框架柱哪来框架梁?剪力墙结构中标识为KL称“框架梁”不妥,高规7.1.3“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”,但它并不是框架梁,而仍然是墙的组成部件)。剪力墙结构、砖混结构等其他结构类型不需要带E钢筋;

      上述框架构件的纵向钢筋,箍筋和其他钢筋不需要带E钢筋;

    以上说明可以参考使用





    2017-08-17 16:16:10 

  • 你好:箍筋要求带E,要求剪力墙所有钢筋带E,暗柱箍筋带E.

    2017-08-17 16:18:03 

  •     抗震设计中,框架梁的主筋带E,箍筋不需要带E的,剪力墙是连接暗柱的墙身也需带E(是纵向筋、水平筋都带E) 暗柱的箍筋不需要带E的

    2017-08-17 18:21:02 

  • 墙身

    2023-02-08 10:30:58 