• 请教一下大神们几个防雷接地的问题!!

    (1)图纸上面说明了连接总等电位箱的连接线为,-40*40热镀锌扁钢或BV-1*25,像室内一些金属物件,比如配电箱是用BV-1*25的导线吧?像桥架就是用-40*40热镀锌扁钢连接相近的引下线吧?
    (2)总等电位箱在首层,但是其他楼层的配电箱如何接地?难道是走桥架连接总等电位箱?或者连接相近的引下线?如果是连接相近的引下线,应该是用BV-1*25连接吧?


    补充问题:这些构件都要接地么?像那些金属管卡,并不知道一根管上有多少个,这无法判定啊首层
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (1)图纸上面说明了连接总等电位箱的连接线为,-40*40热镀锌扁钢或BV-1*25,像室内一些金属物件,比如配电箱是用BV-1*25的导线吧?像桥架就是用-40*40热镀锌扁钢连接相近的引下线吧?(答:都是)

    (2)总等电位箱在首层,但是其他楼层的配电箱如何接地?难道是走桥架连接总等电位箱?或者连接相近的引下线?如果是连接相近的引下线,应该是用BV-1*25连接吧?(答:与相近的引下线,用BV1*25电线连接)
    (3)这些构件都要接地么?(答:是)
    (4)像那些金属管卡,并不知道一根管上有多少个,这无法判定啊?(答:进户钢管,每根计算一个金属管卡,一处接地;进户塑料管不计,其它部位不计)