痕迹 2017-08-18 10:36:51 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1074查看 2回答
现浇板温度筋长度计算
如图 板温度筋长度计算中的搭接49d是什么意思?
补充问题: li该怎样计算,系数乘锚固长度吗?如果是为什么50%的搭接不应该是1.4锚固吗?为什么等于49?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
温度筋是和负筋搭接计算的
2017-08-18 10:42:27
-
现浇板温度筋长度计算,定义板受力筋,属性中选择温度筋,布置后,汇总计算,软件默认的是与板负筋搭接150长。截图中定义属性不是按温度筋选择的。
2017-08-19 21:54:17