• 关于弱电电缆要不要成百分之2.5系数的问题

    上次也提问道什么时候电缆是需要成百分之2.5系数的
    1.是看是否在桥架内走成百分之2.5还是管内敷设就不用成百分之2.5?
    2.还是看电缆型号是否属于通信电缆,是通信电缆就成百分之2.5,不是就不乘?那有线电视和可视对讲属于通信电缆吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.是看是否在桥架内走成百分之2.5还是管内敷设就不用成百分之2.5?      只要穿管就不会有波驰度,就不用考虑
    2.还是看电缆型号是否属于通信电缆,是通信电缆就成百分之2.5,不是就不乘?那有线电视和可视对讲属于通信电缆吗
    你要看他属于电缆还是电线。是电缆就要考虑。
    SYV-75-5是闭路电视监控线 有线电视的用SYWV-75-5
    SYV-75-5屏蔽层是按编来计 一般用96编
    SYWV-75-5是四屏蔽物理发泡线缆


    2017-08-18 14:52:07 