关于弱电电缆要不要成百分之2.5系数的问题
上次也提问道什么时候电缆是需要成百分之2.5系数的1.是看是否在桥架内走成百分之2.5还是管内敷设就不用成百分之2.5?2.还是看电缆型号是否属于通信电缆,是通信电缆就成百分之2.5,不是就不乘?那有线电视和可视对讲属于通信电缆吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.是看是否在桥架内走成百分之2.5还是管内敷设就不用成百分之2.5? 只要穿管就不会有波驰度,就不用考虑2.还是看电缆型号是否属于通信电缆,是通信电缆就成百分之2.5,不是就不乘?那有线电视和可视对讲属于通信电缆吗你要看他属于电缆还是电线。是电缆就要考虑。
SYV-75-5是闭路电视监控线 有线电视的用SYWV-75-5
SYV-75-5屏蔽层是按编来计 一般用96编
SYWV-75-5是四屏蔽物理发泡线缆2017-08-18 14:52:07