六月份 2017-08-20 19:38:20 | 安徽省 安装算量GQI | 2196查看 2回答
应急照明和应急疏散问题?
如图:电箱系统图中有,应急疏散、应急照明,两个回路;平面图中,疏散指示灯、双头应急感应灯 只用了一个CAD线连;1、一般图纸中,是不是 “疏散指示灯、安全出口灯”是一个回路,应急疏散回路;双头应急感应灯是一个回路,应急照明?2、此图中,是不是使用了 一个cad线,表示,应急疏散、应急照明,这两个回路?3、如果这一根cad线,即一个回路,那就是 :疏散指示灯、双头应急感应灯,连在一起的?
补充问题:两个回路,同管敷设嘛
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,二条回路,消防电气设计都是这样考虑的。
2017-08-21 00:34:33
-
答:二根线条,一个回路,同管敷设(强启线与电源线同管敷设,平面图上为一个回路)。
2017-08-25 14:59:08