• 关于强电接线

    1、图一图二像线路上标了数字的  用软件回路识别时  我反查只有标了数字的才是3根 其他的都是2根  按理不是配电箱接灯具的线是3根吗  这样不就少了吗  实际接线是怎样的呢

    2、图三施工方是按照这样的接线走向  但我不知道哪些地方是几根  如果我全算3根是比实际多还是少呢  有没有大神可以帮忙标一下哪些部位是几根线呢  感激不尽


    补充问题:配电箱出来不是要三根线吗  怎么软件识别时两根  这样对吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、图一图二像线路上标了数字的  用软件回路识别时  我反查只有标了数字的才是3根 其他的都是2根  这样是正确的呀。实际施工也是这样做的。

    2、图三施工方是按照这样的接线走向  这里 应该是 2根线,  如果全算3根是比实际多了。


    2017-08-21 11:12:22 

  • 1、图一图二像线路上标了数字的  用软件回路识别时  我反查只有标了数字的才是3根 其他的都是2根  按理不是配电箱接灯具的线是3根吗  这样不就少了吗  实际接线是怎样的呢?
    答:设计没有把接地线算进去,看各地对接地线的要求,要求严格的地方就要算接地线,管内普遍加1根接地线。
    2、图三施工方是按照这样的接线走向  但我不知道哪些地方是几根  如果我全算3根是比实际多还是少呢  有没有大神可以帮忙标一下哪些部位是几根线呢  感激不尽?
    答:不含接地线的话,你标注的根数很对,还是那句话,如果你们地方上对接地线要求不严格的话,就按你标注的根数算,如果监理和甲方检查严格,就必须按3根线计算。

    2017-08-21 12:24:33 