60****@QQ.COM 2017-08-22 09:14:17 | 北京市 安装 | 2031查看 3回答
一根电缆5*16M2 SC50管 埋地安装;请问电缆是埋地敷设还是穿导管敷设?
这电缆套16M2的敷设定额吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管埋地敷设 电缆穿管敷设。一般电缆直埋的话都是带铠的
2017-08-22 09:22:32
-
1.SC50管是埋地敷设;2.电缆5*16M2 是穿管敷设;3.电缆是16M2 定额,注意要乘系数
2017-08-22 10:01:15
-
一、SC50管套钢管埋设子目(11-65);二、电缆5*16mm² 套电缆穿管敷设子目(8-71)并乘以系数1.3(因为是五芯电缆);
2017-08-22 17:06:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看