• 老师,还是主梁加筋的问题

    老师,按照你刚才说的在次梁加筋里面输入6,但是在检查钢筋三维的时候也没有发现有加筋,并且图纸中显示的是在主梁上,让主梁的箍筋加密,在3d范围内,也就是在每侧24mm内加筋,间距50.我理解的是这样的,不知道对不对,还望老师指教,谢谢;啦
    补充问题: 不是说主梁两侧箍筋加密吗?为什么是次梁加筋?有点晕了,还有就是,我在次梁加筋处输入了6,钢筋量依旧没有变,并且也汇总计算了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是说主梁两侧箍筋加密吗?为什么是次梁加筋?有点晕了,还有就是,我在次梁加筋处输入了6,钢筋量依旧没有变,并且也汇总计算了。
    如果没有次梁的话,主梁两侧箍筋加密这句话就没意义了。只所以说主梁两侧,是指次梁与主梁相交,次梁在主梁相交位置的两侧箍筋加密,这样说你能明白吗。
    在次梁加筋处输入了6,前面的次梁宽度一定要输入上,这样再汇总计算看看,梁的钢筋量就会有变化了。


    2017-08-22 14:17:58 

  • 有些三维不一定看的导,但是你可以查看工程量计算,有没有加筋,或者在原位标准里面也可以看到,只要量没问题就可以拉,
    其实平面图也可以看到加筋是显红色的

    2017-08-22 11:29:11 

  • 你可以看到,原味标注里面有6个,图里面也有次梁

    2017-08-22 11:32:12 

  • 软件中有这么一个说明,你看看,希望能帮到你。两侧
    应该是问题出在第二个:未提取梁跨的梁不布置吊筋和次梁加筋。
    在平面模式下显示,在三维中不显示,但软件已经计算进去了,箍筋根数比显示的图上箍筋正好多了加筋根数。
    您试试看。



    2018-07-18 15:53:51 