勿扰 2017-08-24 08:33:14 | 吉林省 土建 | 595查看 2回答
钢筋软件 连梁和框梁箍筋问题
LL-1中箍筋是A8-100/150,为何钢筋软件计算的时候 箍筋只是用2500/150+1,连梁没有加密区? 求带依据的解释,
②第三个图中的KL2绘制完后也没有箍筋加密 箍筋个数也是长度/200+1.到底是为什么啊?真的弄蒙了,突然发现我不会预算了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:这种有箍筋加密不密的情况要把连梁在软件中进行构件转换为框架梁即可(只有这样计算才符合图集要求),再因为框架梁加密长度是Hb的1.5~2倍,所以850高的梁只会计算加密不会计算不加密。第一个图为850高的梁不计算非加密,第二张图400高的梁就计算了不加密。
2017-08-24 10:51:02
-
答:关于KL2的问题,只要是按软件默认定义和布置肯定会计算加密和非加密的。
2017-08-24 10:59:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看