BUER 2017-08-25 08:43:56 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 345查看 1回答
剪力墙、暗柱
之前老师说 剪力墙不覆盖暗柱板钢筋计算时会出现短筋,我不明白的是,板的支座是梁,为什么剪力墙覆不覆盖暗柱会影响板的钢筋计算呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:因为软件里梁、板不能以暗柱为支座,所以软件里暗柱内必须画上剪力墙,这样软件才能准确计算板里的钢筋
如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
2017-08-25 08:52:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看