• 地下室挡土墙纵筋设置

    首先,地下三层,为了看得清楚,做三次截图
    问题一:外侧纵筋伸出楼层1m和锚入楼板怎么分别设置。(前提:设置完不影响本层和其他楼层剪力墙外侧钢筋计算)
    问题二:顶层弯锚中外侧钢筋的弯折长度是500,还是500+墙厚-保护层。
    问题三:-1层外侧纵筋C18@200+C16@150以及C12@150可以理解为下层纵筋露出,加本层加强筋和本层纵筋吗
    钢筋计外侧纵筋答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一:外侧纵筋伸出楼层1m和锚入楼板怎么分别设置。(前提:设置完不影响本层和其他楼层剪力墙外侧钢筋计算)
    外侧纵筋伸出楼层1m和锚入楼板的是C18@200(顶层除外),是垂直加强筋,在其他钢筋里输入。锚入楼板的顶层在计算设置里设置,
    问题二:顶层弯锚中外侧钢筋的弯折长度是500,还是500+墙厚-保护层。
    应该是弯折长度是500,按图纸画的长度推断的,最好跟设计核实一下
    问题三:-1层外侧纵筋C18@200+C16@150以及C12@150可以理解为下层纵筋露出,加本层加强筋和本层纵筋吗
    -1层外侧纵筋C16@150,C18@200是加强筋,C12@150是水平筋。




    2017-08-26 16:52:53 