• 关于抗裂钢筋的问题?当图纸的要求布置抗裂钢筋时,如何布置?

    当图纸的对抗裂钢筋的要求是:楼板短边长度≥4.2米且板顶负筋贯通设置时,板顶需设抗裂钢筋C6-200时,我在布抗裂筋时是双向布置还是只是延短边方向布置?还有软件中的抗裂筋是用温度筋布置的吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是要双向布置的
    是用温度筋定义布置的

    2017-08-27 11:16:08 

  • 你好:双向布置,使用软件中的温度钢筋定义布置。双向布置

    2017-08-27 11:22:55 