• 基坑支护三轴搅拌桩,搅拌桩采用套接1孔施工,水泥用量不小于200kg/m,三轴按三孔计算?

    基坑支护三轴搅拌桩,我套定额水泥的原始含量就是0.612t。现设计说明明确“搅拌桩采用套接1孔施工,水泥用量不小于200kg/m”,根据这个设计明确是按定额原始含量就算吗?
    补充问题:是广东地区的,套用了定额A2-124-1
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这是不少于200,那到底是多少呢,250、300、400等都是可以了啊。

    附注信息:

    1.工程量按设计桩长以三轴每米计算,群桩间重叠部分不扣除。2.水泥掺量20%考虑,水泥用量与设计不同时允许调整。3.如添加外加剂,按设计用量调整。4.人工费、材料费、机械费参照2012年第四季《佛山造价信息》计算。




    原始含量

    2017-08-28 21:08:39 

  • 我想知道如果自己的投标价以水泥用量205kg/m计算了,怎么可以推翻这份投标价重新组合综合单价结算桩

    2018-02-07 21:23:46 

  • 是的,水泥用量不小于:200kg/m。

    2023-03-25 18:12:35 