    这个柱子是c8100/200的   层高4.2    绑扎搭接柱子   怎么没有非加密区        软件的公式什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你的柱子主筋是用的绑扎连接的,软件里按规范要求,主筋搭接范围内箍筋加密计算的
    所以软件计算是没有问题的

    搭接柱
    非加密区

    2017-08-28 15:22:18 

  • 第一个图  意思  2.3倍的锚固长度/取小(5d,100)    是因为绑扎的话   搭接区域箍筋也是加密的  而且搭接区箍筋间距为取小(5d,100)      5D为什么是16   因为和20做绑扎的是16的钢筋   这个取的是较小钢筋直径     再要分析后面的话1758高  100间距的部分   需要结合柱截面   层高来判断     信息不全解释不了的答疑解惑

    2017-08-28 15:32:45 