• 说错了 不好意思 是识别喷头后 怎么连接喷头的短立管不是DN25的

    说错了   不好意思   识别喷头后 怎么连接喷头的短立管不是DN25的 连接喷头的短立管管径是根据什么确定的呢、 是DN25还是DN20。什么时候根据系统识别什么情况根据标识或者喷头识别呢 ?请老师 解答一下  谢谢谢谢

    短立管识别喷头
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连接喷头的短立管管径是根据设计图 和 相关的 规费确定的 一般情况下是DN25 居多。 识别的时候 选择 一个系统 进行识别,软件按照默认 是 DN25的 识别的,你重新 试验一下 看看。

    2017-08-29 12:24:15 

  • 你需要自己设置的,识别喷淋还是比较方便快捷的。
    识别的时候,设置立管是DN25,横管是你识别的管径,即可生成DN25的管
    不是话,选择管,立管,批量删除,在用批量生成立管功能,选择DN25构件

    2017-08-29 13:45:11 