• 老师你好,是下挂板的问题,过梁面距离梁底小于150,采用下挂板

    老师你好,图纸中给说明了过梁面距离梁底小于150时应设置下挂板,想问一下1、下挂板是否需要深入墙两端?2、下挂板应该如何定义比较合适?还是用过梁定义只是钢筋信息不一样是吗?3、如图所示的钢筋信息应该如何输入啊老师,求解答,万分感谢过梁定义
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、下挂板要伸入墙,构造同过梁。
    2、下挂板可以连同梁用异形梁定义处理,也可以梁正常不之后,自定义线直接处理下挂部分。

    2017-08-31 15:37:36 

  • 这句话的意思就是说,当梁底到过梁顶的距离小于150时,就不在使用过梁,直接梁在洞口位置下挂到洞口顶标高位置,在钢筋软件里梁可以按正常截面布置,过梁加大截面高度,过梁钢筋按下挂节点的配筋输入,

    2017-08-31 15:43:04 