• 图中箭头所指的是预分支电缆,那么该如何列清单项呢?

    图中箭头所指的是预分支电缆,那么该如何列清单项呢? 是不是主干电缆和分支电缆分别列两个清单项?
    FZ-NG-A-4*70+1*35 列一个清单项 ,FZ-NG-A-5*16 列一个清单项,如果FZ-NG-A-5*16电缆没超过10m的话,套用主干电缆FZ-NG-A-4*70+1*35 对应的定额子目就可以吧?如果FZ-NG-A-5*16电缆长度是100m的话,除了套用主干电缆FZ-NG-A-4*70+1*35 对应的子目外,还需要套用分支电缆FZ-NG-A-5*16电缆对应的子目吧?但是定额工程量就是90m,不知道我理解的对不对?
    定额子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    假设FZ-NG-A-5*16电缆长度是100m,分支电缆FZ-NG-A-5*16长度一共是90m,共有9个分支;只计算主电缆100米,分支电缆90米不计(每根没有超过10米);
    假设FZ-NG-A-5*16电缆长度是100m,分支电缆FZ-NG-A-5*16长度一共是90m,共有6个分支;既计算主电缆100米,又计算分支电缆30米(90-60=30米);