131****9258 2017-09-01 16:28:24 | 上海市 土建 | 1598查看 2回答
关于钢筋算量里的左右跨支座负筋长度问题
钢筋算量里输入了左、右支座的负筋后,可软件算出来的量=支座宽+LN/5,请问这是什么原因啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件里可以选择是按1/5、1/3计算负筋的挑出长度
2017-09-01 16:29:39
-
根据支座处钢筋的受力情况:上部钢筋多最有四排,
1、上部非通长筋与架立筋;
2、上部第一排非通长筋伸入跨内为Ln/3;
3、上部第二排非通长筋伸入跨内为Ln/4;
4、上部第三排非通长筋伸入跨内为Ln/5;
你的那根钢筋就刚好是上部第三排非通长筋
2017-09-01 17:29:08